消防設備電源監控系統主要由消防設備電源監控設備以及各種類型的消防設備電源監控模塊組成。其中實際安裝的難點主要也就是在消防設備電源監控模塊上。消防設備電源監控系統主要的監控對象 | |
| |
自動噴水滅火系統、水噴霧(細水霧)滅火系統、雨淋噴水滅火系統(泵供水方式) | |
| |
| |
| |
| 防煙排煙風機電源、電動排煙窗、電動擋煙垂壁電源 |
| |
| |
消防應急照明和疏散指示系統 | |
| |
| 分布在豎井或電氣設備間,給消防設備供電的直流電源 |
消防電源監控安裝位置
監控模塊安裝在被監控消防設備供電電源附近的專用箱內,也可安裝在被監控消防設備供電電源箱;監控模塊應設置在末端,系統的電壓傳感器和電流傳感器的設置應保證整個消防系統的供電電源工作狀態均能在監控模塊或消防控制室內實時顯示。消防設備電源監控模塊宜設置在下述部位:1、為消防設備供電的主電源和消防電源的配電柜輸出端;2、消防電氣控制裝置(包括水泵控制器、風機控制器等)的雙路電源輸入端與輸出端; 3、設置在各防火分區內的消防設備電源裝置(給各消防設備供電的直流電源)的輸出端; 5、消防設備應急電源的輸入端與輸出端;7、集中電源型消防應急燈具專用應急電源的輸入端與輸出端;8、多路主電源供電的設備應監控其各主供電回路輸入端。消防設備電源監控模塊現場安裝實例圖